Normal Topic Передача  сигнала по силовым линиям (220 В) (Прочитано 7148 раз)
0336
Участник


Передача  сигнала по силовым линиям (220 В)
24.01.2009 :: 18:00:16
Post Tools
Здравствуйте! Как технически можно осуществить передачу смодулированного сигнала по силовым линиям (220 В)  и снять его для обработки.
  

(Вложенный файл удалён)
Наверх
 
IP записан
 
varvaroid
Участник


Re: Передача  сигнала по силовым линиям (220 В)
Ответ #1 - 24.01.2009 :: 18:28:33
Post Tools
поищи описание таких модемов
  

(Вложенный файл удалён)
Наверх
 
IP записан
 
0336
Участник


Re: Передача  сигнала по силовым линиям (220 В)
Ответ #2 - 24.01.2009 :: 18:42:32
Post Tools
Спасибо!
  

(Вложенный файл удалён)
Наверх
 
IP записан
 
faust_dark
Участник


Re: Передача  сигнала по силовым линиям (220 В)
Ответ #3 - 24.01.2009 :: 20:15:41
Post Tools
Это широко используется. Просто несушая частота выберается на порядок выше 50Гц, и вуаля)) Но тут есть некоторые моменты... Например, чем выше выбранная частота -тем труднее ей "пробиться" по проводу на дальние растояния. И вообще делать этого не стоит, так как этот способ используется государством, палится незаконное подключение быстро...
  

(Вложенный файл удалён)
Наверх
 
IP записан
 
0336
Участник


Re: Передача  сигнала по силовым линиям (220 В)
Ответ #4 - 24.01.2009 :: 20:28:57
Post Tools
Спасибо! Забавно самому построить устройство, отвечающее данным парамметрам, а большой проникаемости и не надо - пределы индивидуального жилья.
  

(Вложенный файл удалён)
Наверх
 
IP записан
 
KMG
Гуру
*****
Вне Форума



Сообщений: 3773
Местоположение: Санкт-Петербург
Зарегистрирован: 06.06.2008
Re: Передача  сигнала по силовым линиям (220 В)
Ответ #5 - 24.01.2009 :: 20:54:49
Post Tools
  

(Вложенный файл удалён)
Наверх
IP записан
 
varvaroid
Участник


Re: Передача  сигнала по силовым линиям (220 В)
Ответ #6 - 24.01.2009 :: 21:28:39
Post Tools
в питере уже предлагают такую фишку - домашнюю сеть по розеткам пустить, для этого какраз и используются такие модемы, и никакая это не государственная супердупер секретная х#рь
  

(Вложенный файл удалён)
Наверх
 
IP записан
 
Ден2
Разбирающийся
****
Вне Форума



Сообщений: 1204
Местоположение: Белгород
Зарегистрирован: 18.06.2007
Re: Передача  сигнала по силовым линиям (220 В)
Ответ #7 - 24.01.2009 :: 22:29:39
Post Tools
По высоковольтным линиям (35-110 кВ) работает ВЧ-связь, которая выводится на обычные цифровые АТС, у нас так корпоративные телефоны работают. Развязка реализована RC-цепочками - здоровенные катушки, висящие на порталах (диаметр больше метра бывает)+ конденсаторы в керамических корпусах, типа высоковольтных изоляторов. Забавная штука, простая и эффективная.
  

(Вложенный файл удалён)

З-й закон Кирхгофа: если взяться правой рукой за анодный провод, а левой - за нулевой, то ноги укажут направление выноса тела.
Наверх
ICQ  
IP записан
 
Константин
Новичок канифольный
*
Вне Форума


GTLab - forever!

Сообщений: 70
Местоположение: г.Орел
Зарегистрирован: 25.04.2008
Re: Передача  сигнала по силовым линиям (220 В)
Ответ #8 - 26.01.2009 :: 10:40:02
Post Tools
Ден2 писал(а) 24.01.2009 :: 22:29:39:
 Забавная штука, простая и эффективная.

Есть пара недостатков. Если длинная линия и провода покрываются инеем, увеличивается затухание сигнала, и с абонентами на конце линии связи нет. Если на высоковольтном оборудовании есть дефектная изоляция (трещины, утечки на землю) то возможны ухудшения связи, вплодь до ее полного отсутствия Улыбка
« Последняя редакция: 26.01.2009 :: 10:40:48 от Константин »  

(Вложенный файл удалён)
Наверх
 
IP записан
 
Ден2
Разбирающийся
****
Вне Форума



Сообщений: 1204
Местоположение: Белгород
Зарегистрирован: 18.06.2007
Re: Передача  сигнала по силовым линиям (220 В)
Ответ #9 - 26.01.2009 :: 12:36:26
Post Tools
Насчёт инея - ни разу не замечал ничего подобного (правда у нас линий длиннее 150 км и нет). А вот если на ВЛ изоляция настолько дефектная, что портит ВЧ связь, то тут уже плохая связь - самая небольшая проблема.
  

(Вложенный файл удалён)

З-й закон Кирхгофа: если взяться правой рукой за анодный провод, а левой - за нулевой, то ноги укажут направление выноса тела.
Наверх
ICQ  
IP записан
 
Константин
Новичок канифольный
*
Вне Форума


GTLab - forever!

Сообщений: 70
Местоположение: г.Орел
Зарегистрирован: 25.04.2008
Re: Передача  сигнала по силовым линиям (220 В)
Ответ #10 - 26.01.2009 :: 16:28:10
Post Tools
Ден2 писал(а) 26.01.2009 :: 12:36:26:
Насчёт инея - ни разу не замечал ничего подобного (правда у нас линий длиннее 150 км и нет).

Ну у нас еще старое оборудование Улыбка Я не связист, я диспетчер Улыбка Четко знаю - на трех направлениях при сильном инии связи нет, проходит только вызов, и тишина Улыбка

Ден2 писал(а) 26.01.2009 :: 12:36:26:
А вот если на ВЛ изоляция настолько дефектная, что портит ВЧ связь, то тут уже плохая связь - самая небольшая проблема. 

Это да Улыбка Но пару недель был случай - на линейном разьеденителе 110кв была трещина на опорном изоляторе, причем не до основания Улыбка Связи небыло на этом направлении Улыбка В мою смену поменяли изолятор - связь появилась... Вобще конечно все это злостный оффтоп  Очень довольный



  

(Вложенный файл удалён)
Наверх
 
IP записан
 
zyzlik
Участник


Re: Передача  сигнала по силовым линиям (220 В)
Ответ #11 - 26.01.2009 :: 16:39:07
Post Tools
Константин а на какой подстанции ты сидишь? Мы какраз там связисты с ТОиР (на узловой или районной?), прикольно, везде свои люди.
  

(Вложенный файл удалён)
Наверх
 
IP записан
 
Ден2
Разбирающийся
****
Вне Форума



Сообщений: 1204
Местоположение: Белгород
Зарегистрирован: 18.06.2007
Re: Передача  сигнала по силовым линиям (220 В)
Ответ #12 - 26.01.2009 :: 16:57:18
Post Tools
Кстати, у вас дежурные на 110-ках остались? А то у нас поснимали народ...


Насчёт опорников: захожу на 110-ку с тепловизором, пасмурно, туман с дождиком... и ужасаюсь: греются ВСЕ опорные по 110. а там 3 секции шин, ОСШ... короче ужас. Хожу, снимаю.. пару часов походил, дождик прошёл, небо прояснилось - и нагревы куда-то исчезли. Видимо, по плёнке воды утечка шла.  Заодно пропала пара нагревов на ВЧ-катушках, интересно было бы сравнить связь с нагревами и без них.
  

(Вложенный файл удалён)

З-й закон Кирхгофа: если взяться правой рукой за анодный провод, а левой - за нулевой, то ноги укажут направление выноса тела.
Наверх
ICQ  
IP записан
 
Ден2
Разбирающийся
****
Вне Форума



Сообщений: 1204
Местоположение: Белгород
Зарегистрирован: 18.06.2007
Re: Передача  сигнала по силовым линиям (220 В)
Ответ #13 - 26.01.2009 :: 16:59:39
Post Tools
И ещё непонятно: ВЧЗ и КС стоят ведь ДО ЛР-а, как опорный изолятор ЛР-а может влиять на связь?
  

(Вложенный файл удалён)

З-й закон Кирхгофа: если взяться правой рукой за анодный провод, а левой - за нулевой, то ноги укажут направление выноса тела.
Наверх
ICQ  
IP записан
 
DDD
Гуру
*****
Вне Форума


Имею личный
текст

Сообщений: 10347
Местоположение: Alma-Ata
Зарегистрирован: 22.04.2005
Re: Передача  сигнала по силовым линиям (220 В)
Ответ #14 - 26.01.2009 :: 17:28:43
Post Tools
Мужики,
накидайте, плиз, ссылок и, кому не лень, информации по
УСТРОЙСТВАМ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ ПО СИЛОВЫМ (220 ВОЛЬТ) ПРОВОДАМ на расстояние до 5 км в условиях города  или в пределах одного здания.
Давно слышал про такое, а сейчас жутко заинтересовало.
Заранее спасибо всем, кто откликнется Улыбка
  

(Вложенный файл удалён)

Готов подписаться под каждым своим словом
Наверх
YouTube  
IP записан
 
Константин
Новичок канифольный
*
Вне Форума


GTLab - forever!

Сообщений: 70
Местоположение: г.Орел
Зарегистрирован: 25.04.2008
Re: Передача  сигнала по силовым линиям (220 В)
Ответ #15 - 26.01.2009 :: 19:02:00
Post Tools
Цитата:
Константин а на какой подстанции ты сидишь? Мы какраз там связисты с ТОиР (на узловой или районной?), прикольно, везде свои люди.

Не, я сижу в Орловских эл., сетях, диспетчер... Рядом с Узловой которые. Кстати, раньше работал на Районной дежурным эл., монтером Улыбка
  

(Вложенный файл удалён)
Наверх
 
IP записан
 
Константин
Новичок канифольный
*
Вне Форума


GTLab - forever!

Сообщений: 70
Местоположение: г.Орел
Зарегистрирован: 25.04.2008
Re: Передача  сигнала по силовым линиям (220 В)
Ответ #16 - 26.01.2009 :: 19:06:50
Post Tools
Ден2 писал(а) 26.01.2009 :: 16:57:18:
Кстати, у вас дежурные на 110-ках остались? А то у нас поснимали народ...

У нас только в РЭС-ах, они-же дисптчера РЭС. По городу - только на одной "постоянное" (одно из ОВБ там базируется ) дежурство, остальные ПС обслуживают два ОВБ Улыбка


Ден2 писал(а) 26.01.2009 :: 16:57:18:
Насчёт опорников: захожу на 110-ку с тепловизором, пасмурно, туман с дождиком... и ужасаюсь: греются ВСЕ опорные по 110. а там 3 секции шин, ОСШ... короче ужас. Хожу, снимаю.. пару часов походил, дождик прошёл, небо прояснилось - и нагревы куда-то исчезли. Видимо, по плёнке воды утечка шла.  Заодно пропала пара нагревов на ВЧ-катушках, интересно было бы сравнить связь с нагревами и без них.

В СГИ работаешь? Ну вообще ночью коронацию видел только при тумане Улыбка А при дожде - нет... Нам в питере один проффесор говорил - что высокие напряжения до конца не изучены Улыбка

  

(Вложенный файл удалён)
Наверх
 
IP записан
 
Константин
Новичок канифольный
*
Вне Форума


GTLab - forever!

Сообщений: 70
Местоположение: г.Орел
Зарегистрирован: 25.04.2008
Re: Передача  сигнала по силовым линиям (220 В)
Ответ #17 - 26.01.2009 :: 19:08:41
Post Tools
Ден2 писал(а) 26.01.2009 :: 16:59:39:
И ещё непонятно: ВЧЗ и КС стоят ведь ДО ЛР-а, как опорный изолятор ЛР-а может влиять на связь?

По логике - да, но факты упрямая штука. Просто у нас оборудование уже по третьему сроку кое-где отработало, удивительно как вообще хоть что-то работает Печаль
  

(Вложенный файл удалён)
Наверх
 
IP записан
 
 
  « Главная ‹ Раздел Наверх этой страницы