Трансформация емкости.
17.09.2015 :: 11:00:00
Post Tools
Подскажите такой нюанс: если мы подключим ко вторичной обмотке трансформатора емкость, то будет ли это эквивалентно подключению к первичной обмотке емкости, большей на квадрат Ктр?
Вопрос связан с компенсацией реактивной мощности.
  

(Вложенный файл удалён)

Нет ничего практичнее хорошей теории.
Наверх
 
IP записан
 
SergeL_
Новичок канифольный
*
Вне Форума


GtLab.Net forever!

Сообщений: 11
Местоположение: Йошкар-Ола
Зарегистрирован: 24.11.2013
Re: Трансформация емкости.
Ответ #1 - 17.09.2015 :: 11:44:11
Post Tools
Да.
  

(Вложенный файл удалён)
Наверх
 
IP записан
 
Взводатор
Модератор
*****
Вне Форума


GTLab - forever!

Сообщений: 2982
Местоположение: м.Київ
Зарегистрирован: 16.01.2006
Re: Трансформация емкости.
Ответ #2 - 17.09.2015 :: 13:11:22
Post Tools
Спасибо.
  

(Вложенный файл удалён)

Нет ничего практичнее хорошей теории.
Наверх
 
IP записан
 
Наблюдатель
Гуру
*****
Вне Форума


Верить в наше
время нельзя
никому. Мне
... тоже.

Сообщений: 7429
Местоположение: СПб
Зарегистрирован: 16.11.2008
Re: Трансформация емкости.
Ответ #3 - 17.09.2015 :: 13:14:29
Post Tools
Взводатор писал(а) 17.09.2015 :: 11:00:00:
Подскажите такой нюанс: если мы подключим ко вторичной обмотке трансформатора емкость, то будет ли это эквивалентно подключению к первичной обмотке емкости, большей на квадрат Ктр?
Вопрос связан с компенсацией реактивной мощности.

"Виртуальная" ёмкость в первичке будет пропорциональна квадрату Ктр.* ёмкость, подключенную ко вторичке (Ктр от вторички). Улыбка 
Трансформатор на рабочей частоте должен быть практически идеальным. Если он достаточно мощный - пара кВа или выше, такой фокус не пройдёт.
В любом случае компенсация будет несколько хуже, чем при прямом подключении конденсатора к первичке.
« Последняя редакция: 17.09.2015 :: 13:20:07 от Наблюдатель »  

(Вложенный файл удалён)
Наверх
 
IP записан
 
Взводатор
Модератор
*****
Вне Форума


GTLab - forever!

Сообщений: 2982
Местоположение: м.Київ
Зарегистрирован: 16.01.2006
Re: Трансформация емкости.
Ответ #4 - 17.09.2015 :: 20:33:31
Post Tools
Дело в том, что эксперт требует конденсаторные установки не только в конечных ВРП, но и на входе в объект. Т.е. теперь я подтвердил свою догадку - таким образом он думает скомпенсировать потери в линии 10кВ.
Наша электричка уволилась, а проект лег на нас, автоматчиков. Приходится разбираться и в этих тонкостях.
  

(Вложенный файл удалён)

Нет ничего практичнее хорошей теории.
Наверх
 
IP записан
 
Наблюдатель
Гуру
*****
Вне Форума


Верить в наше
время нельзя
никому. Мне
... тоже.

Сообщений: 7429
Местоположение: СПб
Зарегистрирован: 16.11.2008
Re: Трансформация емкости.
Ответ #5 - 18.09.2015 :: 06:30:39
Post Tools
Взводатор писал(а) 17.09.2015 :: 20:33:31:
Дело в том, что эксперт требует конденсаторные установки не только в конечных ВРП, но и на входе в объект. Т.е. теперь я подтвердил свою догадку - таким образом он думает скомпенсировать потери в линии 10кВ.
Наша электричка уволилась, а проект лег на нас, автоматчиков. Приходится разбираться и в этих тонкостях.

А разве нет стандартных решений?
  

(Вложенный файл удалён)
Наверх
 
IP записан
 
Взводатор
Модератор
*****
Вне Форума


GTLab - forever!

Сообщений: 2982
Местоположение: м.Київ
Зарегистрирован: 16.01.2006
Re: Трансформация емкости.
Ответ #6 - 18.09.2015 :: 08:23:16
Post Tools
Решения то стандартные, но каждый объект и каждый эксперт уникальны. Поэтому нужно просто понимать, что делаешь, чтобы удовлетворить всех.
  

(Вложенный файл удалён)

Нет ничего практичнее хорошей теории.